longxingtianxia 2008-07-02 02:09:49 | 山西省 其他专业 | 535查看 11回答
在框架结构中,标准层框架柱的算量中出现了插筋信息及
在框架结构中,标准层框架柱的算量中出现了插筋信息及算量。是怎么回事
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在框架结构中,标准层框架柱的算量中出现了插筋信息及算量。是怎么回事 1、某一层的下一层的同一位置没有柱子时,在该层计算时柱子钢筋就会出现插筋。 2、当上下两层的柱截面不同时,上层的柱子也有可能出现插筋。 3、当上下两层的柱子尽管尺寸大小相同,但定位不同时,例如一个是偏轴的,另一个不是偏轴的,也可能出现插筋。 若不想设置插筋,可将“构件属性”中的“插筋构造”中的“设置插筋”改为“纵筋锚固”,这要根据你的图纸要求而定。
2008-07-02 08:10:30
-
答:在标准层框架柱属性定义里修改插筋构造设置:
2008-07-02 06:04:37
-
在属性里修改插筋信息
2008-07-02 07:10:39
-
答:你可以在标准层框架柱属性定义里修改插筋构造设置,是否有取决于图纸是否要求设置。
2008-07-02 07:17:06
-
在框架结构中,标准层框架柱的算量中出现了插筋信息及算量。是怎么回事? 回答:首先您要看是否变截面需要插筋,其次插筋是可以在KZ的属性定义中修改的
2008-07-02 07:45:54
-
将标准层柱的基础插筋改为纵筋锚固。
2008-07-02 07:55:11
-
说明你的柱钢筋或者柱截面有变化。
2008-07-02 08:10:53
-
1、首先查看你的柱钢筋或者柱截面有没有变化和,有变化就应有插筋。2、
2008-07-02 08:25:28
-
标准层框架柱的算量中出现了插筋信息及算量是因为绘制图形时,有某些柱没有生根在基础中,而是生根在梁上,若不需设置插筋,可将“构件属性”中的“插筋构造”中的“设置插筋”改为“纵筋锚固”即可。
2008-07-02 08:33:42
-
看是否因柱截面有变化,或是下层此处无柱.
2008-07-02 08:36:06
-
插筋信息用于梁上起柱,及柱的截面发生大的变化时。
2008-07-02 08:42:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看