〈凌雲L 2020-04-17 16:13:28 | 湖北省 土建预算结算土建计量GTJ | 658查看 2回答
您好:麻烦帮看下这个钢筋图
请问1、图2-2对照上图,上部纵筋应该为4C25+2C22啊,为什么成了4c25+2c25?
2、图4-4对照上图,上部纵筋应该为4c25+2c25啊,为什么成了2c25了?
3、在集中标注中上部纵筋已经是2C25了,为啥还有这么多种上部纵筋?另外(-0.100)是什么意思啊?
感谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、2-2是中支座,负筋和通长筋,共6根,4/2,C25的,二、4-4中部的,只有通长的2C25。三、原位标注含通长筋,是16G101平法的要求。四、(-0.100)是梁顶标高降低100mm。
2020-04-17 16:22:20
-
上部钢筋要考虑跨度1/3范围。-0.100指梁面标高比本层高低10cm
首次提交 2020-04-17 16:22:03 最近修改2020-04-17 16:24:29 (修改过1次)