梁面支座负筋--设计给出下料定尺长度如何处理?h
梁面支座负筋--设计给出下料定尺长度如何处理? 例如:柱宽:500;梁面支座负筋设计给出下料定尺长度为:3B25-2500(左、右),如果直接按此长度值输入,软件计算结果为:2500+500+2500,而设计图的长度为:2500+2500,明显与设计不符。 如果直接在输入支座负筋值时直接扣减支座宽度值500,在图上看不直观,而且工作量大。 请问:如何在软件设置?并能准确计算? 谢谢!问题补充:请大家看清楚:是梁支座负筋!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况下,如果梁支座负筋的长度都是定尺长度,且定尺长度都一样的话,那就比较好处理,你在计算设置里可以把“L/3”修改成2250即可(如果图纸是这样要求包含了支座宽度)。如果定尺长度不一样长,那么个人感觉就是:大局考虑,局部调整,将就大范围的,手动调整一下小的,如:3B25-2250
2008-07-02 10:43:09
-
你在定义负筋是设置【非单面标注含支座】选择为【是】就可以了。
2008-07-02 10:26:48
-
答:你可以在梁支座负筋下输入时,输入2B25-2500即可.软件会按你输入的长度计算的,你看图纸标注的长度是包后括支座宽,如果包括,你可以直接扣除输入即2B25-2000.
2008-07-02 10:31:43
-
不需要去管图纸上给出的下料长度,那只是一个参考,不能作为实际中用的。这点你可以问下钢筋工就知道了。
2008-07-02 12:12:42
-
你在定义负筋是设置【非单面标注含支座】选择为【是】就可以了
2008-07-03 07:27:05