prettybless 2008-07-02 15:54:31 | 山西省 计价软件GBQ4.0 | 648查看 6回答
山西省05定额脚手架的问题m
在高层纯剪力墙结构住宅楼中,如果套2005定额脚手架,需要套哪些单项脚手架?首层层高3.9m,2、3层层高3.6m,其余层高2.9m
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础筏板满堂脚手架 2、外墙双排脚手架(外墙装修不再计算脚手架) 3、主体满堂脚手架 4、砌墙里脚手架 5、电梯井架 6、垂直封闭、 7、建筑物安全防护(挖土基坑、楼梯口、电梯口) 8、装修满堂脚手架 以上脚手架要按建设单位、总监理工程师批准的施工组织设计计算,如果是投标则按投标施工方案、结合平常的施工经验计算
2008-07-04 08:40:29
-
1、一般外架子肯定是要套的; 2、然后就是外墙内侧、内墙砌墙脚手架了; 3、还有就是装修时的脚手架了,如果满足定额的要求(高度)计取满堂脚手架,如果不能满足就套各构件的分项抹灰脚手架了; 4、还有什么砼浇捣脚手架了(一般不计),太多甲方就不乐意了; 5、套用什么定额,你就联想施工方案,一步一步来,假如两道工序离得近就可以只套一种脚手架了(比如砌墙和抹灰,是不是可以合并)。
2008-07-02 19:45:54
-
有施工组织设计按施工组织设计,没有就根据檐高计算外墙架子,内墙3.6米内砌筑脚手架只计算砌块墙或砖墙,装饰脚手架按3.6米以下或以上分别计算,
2008-07-02 21:36:47
-
答;套3-32和3-33
2008-07-02 16:04:09
-
首先要根据施工方案来计算需要的脚手架 如果没有施工方案,可以套用外墙脚手架、内墙脚手架、满堂架
2008-07-02 16:05:41
-
整楼,按套用按建筑面积的工程量来套用综合脚手架 没有超高,自然不需要套满堂脚手架 外墙套用外单排钢管脚手架 内墙一般没有特别要求,不需要套内脚手架
2008-07-02 16:17:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看