xiaoxiami 2008-07-02 16:04:52 | 广东省 其他专业 | 608查看 7回答
在图形算量中,遇到这样的问题该怎么处理?建筑说明里
在图形算量中,遇到这样的问题该怎么处理?建筑说明里墙体材料在0.00以上0.2米处分界,以下为灰砂砖,以上为砌块,那么在定义墙的时候,是否将0.2以下定义为基础,以上定义为墙?后面在画门窗的时候,门布置不进去,原因是所在层的底标高不对,不知如何处理?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用那么麻烦 你可以用绘图输入里的墙构件中的分层墙来处理 建立分层墙单元, 第一个是0.2以上的墙,输入层高-0.2米的高度,材质选择现浇砼,构件做法中选择砌块定额 第二个是0.2以下的墙,输入高度为0.2米,材质选择砖,构件做法中选择灰砂砖定额 然后布置到绘图中,即可
2008-07-02 16:14:36
-
用分层墙一次处理到位
2008-07-02 17:47:39
-
在代码里可以实现,画墙的时候还照画。但是在套项的时候,你可以套两个子目,一个子目的工程量乘以0.2/层高,另一个子目乘以(层高-0.2)/层高,这样就可以把0.2上下的梁在子目汇总中区分开了。
2008-07-02 21:00:13
-
你不要想的那么复杂性,这样的问题利用分层墙来处理就可以了,注意他们的材质问题就可以了
2008-07-02 21:50:18
-
这种情况用分层墙处理就好了
2008-07-02 16:06:42
-
答:1、用分层墙,分别套项 2、按图纸设计定义层高
2008-07-02 16:08:42
-
只能采用分层墙处理了
2008-07-02 16:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看