小白 2020-04-19 13:38:50 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 665查看 1回答
基础柱子插筋
老师,我基础筏板厚是1800,集水坑是L1000*W1000*H1000,集水坑保护层40,柱子是在集水坑上方,为什么软件算出来的基础厚度是2679,如果筏板厚度扣去,就是伸入集水坑879,这个伸入集水坑的长度怎么来的?为什么要这么算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的没错,集水坑的底板厚同样应该是1800加集水坑1000=2800减钢筋保护层减筏板底筋直径等于2679,自己看看保护层厚度加筏板双向钢筋直径是否121。
2020-04-19 13:55:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看