李增军 2008-07-02 22:01:46 | 重庆市 其他专业 | 566查看 10回答
负筋也要插入柱中吗.负筋不插入梁中o
板的负筋计算根数的时候(有梁板),左右两边都要减去50毫米吗,如果有柱,负筋也要插入柱中吗.负筋不插入梁中吗问题补充:都要减去 50毫米.,(负筋距梁边的距离)吗
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的负筋计算根数的时候(有梁板),左右两边都要减去保护层厚度,如果有柱,负筋要插入柱中.负筋不插入梁中.
2008-07-02 22:07:59
-
1.是两边都要减去50mm,共减100mm; 2.负筋锚入梁中,若遇柱也同样是锚入柱中. 责备人的,后来蒙人喜悦.
2008-07-03 09:32:48
-
按板跨长度除间距加一.
2008-07-02 22:21:31
-
这个软件会自动考虑计算的
2008-07-02 22:54:59
-
都要伸入,负筋主要在支座处才受力
2008-07-02 23:34:27
-
如果有柱,负筋也要插入柱中,负筋不插入梁中。 是的,左右两边都要减去50毫米,是负筋距梁边的距离。
2008-07-02 23:45:19
-
板的负筋计算根数的时候(有梁板),左右两边都要减去50毫米吗,如果有柱,负筋也要插入柱中吗.负筋不插入梁中吗? 都要减去 50毫米.,(负筋距梁边的距离)吗? 你的问题的措词表达的不是很清楚,使人在猜测着回答。单向板:一个方向的钢筋叫受力钢筋,另一个方向的钢筋叫分布钢筋;双向板:两个方向都是受力钢筋。
2008-07-03 04:59:05
-
不用减的,因为不管是梁还是柱板的负筋都要插入。所谓负筋即负弯矩钢筋,尤其板的负弯矩在支座处最大,因此有梁板的板在梁的左右两侧,负筋最好应该用整根钢筋通过。
2008-07-03 07:51:09
-
负筋是解决剪力的问题,只和支座有关系,和柱子没有关系
2008-07-03 08:05:03
-
左右两边都要减去50毫米,是负筋距梁边的距离,软件中在计算设置中可调
2008-07-03 08:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看