• 自动报警主机控制的点数2000-4回路,一条回路是控制500个点吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主机一般是一个回路200点,还要有10%的预留量,这个具体要看火灾自动报警厂家的回路板,也就是主机上能有多少块回路板,现在大型一点的能到4000点没有问题,但是回路板就比较多。200点一个回路,你这个2000点最少要10块回路板

    2020-04-20 14:45:53 

  • 自动报警主机控制的点数2000-4回路,一条回路是控制500个点吗?


    答:主机的控制参数主要看点数,不看具体的回路数量

    2020-04-20 14:41:27 

  • 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。

    2020-04-20 14:43:02 