  • 应该是电缆定额是按铝芯电缆编制的,所以铜芯电力电缆敷设套定额后要乘以1.039调整。


    2020-04-20 15:33:30 

  • 这个应该是乘以1.025,附加的电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的长度


    2020-04-20 15:55:08 

  • 这个系数不对,应该乘以1.025,这个系数是电缆的驰度预留,1.039是避雷网和引下线的附加长度系数

    2020-04-20 16:31:20 

  • 1.039系数应该是防雷接地母线的系数,电缆的波形及弯曲系数是1.025