黑夜彩虹 2008-07-03 19:35:48 | 陕西省 其他专业 | 368查看 5回答
有一暗柱需用"其它箍筋"这一项,我需要的箍筋信息是
有一暗柱需用"其它箍筋"这一项,我需要的箍筋信息是在二层以下是a6-150,在二层以上是a6-200,但是在其它箍筋中是没有办法输入标高的,这种情况应该怎样解决?如果不输入标高,我只能按一种情况输入,要么a6-150,要么a6-200,软件肯定是全按一种计算,或者a6-150,或者a6-200.请指教.
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别定义两个构件如AZ1(a6-150),AZ1(a6-200)在不同的标高处画上就可以了,修改其他箍筋即可
2008-07-03 19:51:28
-
分别做两个钢筋,各自定义间距,只要总根数对就可以了
2008-07-03 19:36:56
-
答;其他箍筋是依附于楼层而存在的,根据软件设计的原理,只需分别定义,软件会自动计算。
2008-07-03 19:41:34
-
暗柱表也是按每层来定义的呀,你建好首层后,在添加楼层后,修改箍筋信息就行了,如下图:
2008-07-03 19:54:06
-
答:你可以直接利用定义构件修改楼层中的其它箍筋的信息即可。每一层中的暗柱钢筋信息只针对本层。
2008-07-03 20:58:14