李增军 2008-07-03 20:14:38 | 重庆市 其他专业 | 2852查看 3回答
柱的插筋是角筋插入独立基础的底部%
柱的插筋是角筋插入独立基础的底部,其他处的钢筋插入的是la吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你的理解是正确的,柱的插筋是参照03G101平法图集规则计算的,如果与实际不相同,你可以修改计算规则。
2008-07-03 20:30:27
-
根据陈青来的平法制图规则写到: 1、独立基础容许竖向直锚深度》lae时的抗震柱插筋锚固构造: 柱角筋应插至基础底部配筋上面并做90度弯构,柱中部插筋插至lae深度后截断 2、独立基础容许竖向直锚深度
2008-07-03 20:18:43
你好,你可以计算一下然后“构件图元编辑公式”检测一下,另外你可以在工程设置里的“计算设置”—“柱”查看一下计算规范,软件都是按照图集规范来编制的2008-07-03 20:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看