chaoyue 2008-07-03 22:13:05 | 山东省 土建算量GCL2013 | 509查看 12回答
定义好斜板,无法把梁标高自动压下去怎么解决啊?
定义好斜板,无法把梁标高自动压下去怎么解决啊?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的梁可能没打断!梁比板长!
2008-07-03 22:16:10
-
问:定义好斜板,无法把梁标高自动压下去怎么解决啊? 答;是你绘制好的斜板构件,没有覆盖梁构件,要求覆盖梁构件的1/2,就能压下去。 试试!!!
2008-07-04 07:21:42
-
梁标高按默认的,不要修改,在斜板交接处打断。
2008-07-04 08:24:29
-
在定义屋面斜板的时候,墙柱梁的标高让它为软件默认的标高即可,画好斜板,墙柱梁就自动被斜板压下来了,在同屋脊处相交的梁,你要先打断
2008-07-04 08:32:07
-
梁标高一定是要默认的标高,在斜板折角处必须打断。
2008-07-04 08:44:37
-
那要看你是如何画的梁 如果你有斜板,那么就要把梁按板分割线来分段布置
2008-07-03 22:16:18
-
那就只有手动修改梁标高了啊 定义为斜梁
2008-07-03 22:17:12
-
定义好斜板,无法把梁标高自动压下去怎么解决啊? 答:你应按照先画梁后画板,然后再定义斜板,就可以把梁按照斜板的斜度和标高自动的压不去
2008-07-03 22:23:17
-
你应按照先画梁后画板,然后再定义斜板,就可以把梁按照斜板的斜度和标高自动的压不去
2008-07-03 22:27:36
-
梁的标高是画准确的吗?一般是不会压梁的,你可以调整一下梁的标高.
2008-07-03 22:28:12
-
板与梁删除后,重新画,注意先画梁,再画板后定义斜板。这次就好了,试试看。
2008-07-03 22:39:43
-
把梁在板的转角处断开就好了
2008-07-03 22:49:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看