顺利 2020-04-22 13:42:03 | 陕西省 土建 | 1374查看 1回答
时标双代号网络图
这个是全部的时标双代号网络图,想请教一下编制施组的大佬们。
我先说一下,这个蓝色线是虚工作,波浪线是自由时差,水电暖从独立基础开始。
问题①因为水电暖是从独立基础开始的,然后图上这么画对不对(从第一项平整场地开始画虚线,再用自由时差线连接到独立基础),如果不对,应该怎么画呢?
②13和14之间是否应该加箭头?13和14之间线应该是实线还是虚线?13和14之间编号是否要对换?(因为看书上双代号网络图箭尾节点编号应小于箭头)
③之前问了一部分,我也觉得14和16间应有箭头,那请问14和16之间线应该是实线还是虚线呢?
请赐教,万分感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
①水电暖是从独立基础开始的,然而图上看不出来,什么时候预埋,什么时候安装。
②13和14之间必须加箭头,13和14之间线应该是虚线,13和14之间编号根据箭线确定,双代号网络图箭尾节点编号应小于箭头。
③14和16间应有箭头,14和16之间线有具体内容就是实线,没有就是虚线。
而且你这个还有个问题,抹灰之前窗户不装吗,塑钢窗要先装,铝合金窗要装附框,安装预埋等都是墙面抹灰前完成。
首次提交 2020-04-22 13:49:45 最近修改2020-04-22 14:04:07 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看