• 我在钢筋10.0中(由图形8.0导入)汇总时出现一

    我在钢筋10.0中(由图形8.0导入)汇总时出现一层阳台GZ汇总错误。由于GZ生根在地下室顶梁上,所以我从-1层开始定义,以后各层均连续。但钢筋10.0中汇总时总出现“首层与下一层重叠,以上各层均不连续”的问题。请问各位,我的错误出在哪里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    试一下在属性里将设置插筋修改为纵筋锚固.

    2008-07-04 09:46:14 

  • 查看一下各层错误构件的标高属性

    2008-07-04 09:46:35 

  • 1、查看一下,你在画图形中GZ时是否直接给定的柱底标高和柱高。 2、打开钢筋工程--构件--按名称选择构件F3--选中楼层中的GZ--属性编辑器--在其它属性中修改柱底标高为(),柱高为()。 3、计算汇总修改好的楼层。 试试看有没有提示了。

    2008-07-04 09:48:00 

  • 你的问题出在你是从地下室梁顶上开始设的柱子,而不是基础上开始往上画柱,那你的基础层有柱子吗,梁上柱,要把-1层的梁设为柱基,你再试一下。

    2008-07-04 09:54:09 

  • 钢筋计算提示计算错误,你可以点击确定,然后就出现汇总计算完毕。你可以关掉软件从新开机,然后汇总计算就不会出现这种错误了

    2008-07-04 09:56:22 