牧犬羊 2008-07-04 17:18:24 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 555查看 10回答
11层框剪住宅楼,11层檐口标高为30.8M,30
11层框剪住宅楼,11层檐口标高为30.8M,30.8以上为坡屋面层,屋面层的墙柱底标高都是30.8。 定义斜板时采用的是标高设置法,设置基准边标高为30.8,抬起点标高为图示标高,但是定义的时候会出现:“底标高非法,不能低于楼层底标高”,屋面层的墙柱底标高都是30.8,为系统默认值,为什么还会出现这种情况? 同样的设置,“用定义坡屋面”却不会出现这种情况? 请各位大哥大姐指点迷津!
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用抬起点定义斜板会有一点误差,那样定义的底标高就不是30.8,所以会出现:“底标高非法,不能低于楼层底标高”,你可以把定义好的斜板选中,查看起点标高,就明白了。
2008-07-04 17:22:23
-
你要把板厚考虑进去,才能操作.
2008-07-04 17:24:26
-
你的标高有误,你应该把层高定义为坡层面的最高处,也就是屋脊处. 因为檐口高是在30.8M.而实际坡屋顶的顶标高为坡板的最高处,所以说层高要加上坡板的最高处的距离.
2008-07-04 17:25:18
-
设置底标高时减去板厚就行了
2008-07-04 17:33:10
-
我并没有什么能解决的办法,但是我做时,一般都是将有顶层的层高以最高标高来设定,也就是说:将坡屋面与顶层合为一层考虑,这样就不会出现你所说的那种情况了,在这个高度内,你可任意定义标高,我是河北的用户,不知道你们那的同我们这的一样不,呵呵
2008-07-04 17:35:35
-
这个问题我建议你这样解决,把十一层到坡屋面的屋脊设置成一个楼层,假如十一层楼层高度为2.9米.坡屋面的高度为2米.那么你在楼层设置里面把十一层层高设置成4.9米,就可以了,然后你可以在绘图输入里面定义坡屋面,这样就不会出现那样的问题,可以很好的利用分层画法,将顶层处理的很好,要注意的问题是标高一定要设置好!
2008-07-04 17:54:20
-
问:11层框剪住宅楼,11层檐口标高为30.8M,30.8以上为坡屋面层,屋面层的墙柱底标高都是30.8。 定义斜板时采用的是标高设置法,设置基准边标高为30.8,抬起点标高为图示标高,但是定义的时候会出现:“底标高非法,不能低于楼层底标高”,屋面层的墙柱底标高都是30.8,为系统默认值,为什么还会出现这种情况? 同样的设置,“用定义坡屋面”却不会出现这种情况? 请各位大哥大姐指点迷津! 答:你应该设置11层的层高为:檐口标高为30.8M+图示抬起后的高度.板绘制好后,采用抬起,输入负值(实际是下压)的方法绘制即可.
2008-07-04 18:43:55
-
定义层高时,以最高点为准.然后画上板后,把板的标高改成最低点,再定义斜板.可以利用抬起点高度.
2008-07-04 19:37:42
-
板厚考虑进去了吗?板底标高不能低于楼层底标高,否则就会出现你说的提示
2008-07-04 21:12:17
-
1:板厚 2:斜板长度已超出范围
2008-07-11 17:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看