请问老师:剪力墙(女儿墙)竖向钢筋锚入梁内La
节点设置里面只有弯折,没有直锚,剪力墙高度1.2m,那我就直接编辑钢筋中算:1200-(单面保护层15)+La(查表得35d)+墙顶弯折10d,也就是1200-15+35*12+10*12=1725mm,这样算对吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(1200-15+35*12)*2+200-15*2
首次提交 2020-04-24 15:32:53 最近修改2020-04-24 15:33:06 (修改过1次)
-
对的,别忘了最上面还有两根14的钢筋,在压墙筋里面设置即可
2020-04-24 15:32:02