• 我现在的一个工程是剪力墙结构的,墙的垂直筋是一级钢

    我现在的一个工程是剪力墙结构的,墙的垂直筋是一级钢,软件在计算时长度=墙的垂直钢筋实际高度+搭接+两倍弯钩,但实际工程中不可能每层墙的垂直钢筋带弯钩,咋处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我现在的一个工程是剪力墙结构的,墙的垂直筋是一级钢,软件在计算时长度=墙的垂直钢筋实际高度+搭接+两倍弯钩,但实际工程中不可能每层墙的垂直钢筋带弯钩,咋处理 答:根据规范的规定,一级钢都必须设置弯钩,你只要根据图纸设计把钢筋信息正确的输入,软件会根据你画图计算生的结果自动的进行搭接的弯钩计算的

    2008-07-05 08:49:38 

  • 因为规范要求:一级钢筋必须带弯钩,软件可能无法处理。可以把一级钢筋换成二级钢筋即可。

    2008-07-05 08:53:16 

  • 提醒你一下,你可以把钢筋改为二级,但是锚固就变了,所以你要在钢筋软件楼层设置的下面,钢筋锚固、搭接里面吧二级钢筋的搭接锚固改成一级的长度吧!这样计算才能更准确吧