gld 2008-07-05 09:20:31 | 内蒙古自治区 其他专业 | 464查看 3回答
梁的架立筋在支座处没有负筋时也减1/3b
梁的架立筋在支座处没有负筋时也减1/3
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在只有一跨的梁中.梁没有支座钢筋.那就说不上有架立钢筋了,因为架立钢筋是连通支座钢筋形成一个钢筋骨架的.如果图纸上没有支座筋而有架立筋,建议你最好部一下设计室
2008-07-05 09:24:42
-
按图纸设计结合标准图集说明综合起考虑计算。
2008-07-05 09:25:13
-
架 立 筋 是 为 了 满 足 梁 跨 中 间 部 分 的 箍 筋 肢 数 而 设 的 , 只 有 负 筋 不 贯 通 时 , 才 会 有 架 立筋 , 负 筋 伸 至 跨 中 1 / 3 , 所 以 架 立 筋 应 减 去1 / 3 。
2008-07-11 20:17:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看