66zcq 2008-07-05 11:53:40 | 山西省 其他专业 | 1452查看 8回答
梁的集中标注3B22+3B25中的3B25如是伸入
梁的集中标注3B22+3B25中的3B25如是伸入支座的,为什么画在软件中查看梁的布筋分析时看到的是与三分之一处的钢筋搭接呢?是软件设计有误吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这应该是你输入有钢筋.如果你图纸上3B22+3B25,你直接在上部钢筋处输入3B22+3B25, 不能输成3B22+(3B25)如果是这样输,那么就表示3B25是架立钢筋.是架立钢筋就是三分之一的搭接 下面是两种不同的,3B22+(3B25)表示3B22为通长钢筋(3B25)为架立钢筋.是在1/3处搭接. 3B22+3B25表示全部都是通长钢筋,就说上部钢筋有六根
2008-07-05 11:58:24
-
软件处理的没错,可能你定义构件时没按集中标注要求标注好。
2008-07-05 17:08:37
-
你指的结果应该不是集中标注吧(集中标注为3b22),而是原位标注为3b22+3b25时计算的结果就是你说的那样3b25为支座钢筋了,3b25与支座钢筋搭接你则在集中标注输入为3b22+(3b25)了把3b25看成架力筋了。
2008-07-05 16:44:49
-
你输入的时候是按照3B22+3B25这样输入的吗?你是不是输成了3B22+(3B25)?如果你输入的是3B22+(3B25)这样软件就会认为:3B22是贯通钢筋,而3B25就成了架立钢筋了。 你在上部钢筋输入3B22+3B25,那么软件就会按两者都是贯通钢筋来计算了
2008-07-05 12:01:33
-
软件计算正确 上部钢筋3B22+3B25中,3b22是通长筋,3B25是上部钢筋,类似架立筋,是与三分之一处的钢筋搭接
2008-07-05 12:05:20
-
因为你有了支座负筋吧,有支座负筋会自动于其搭接,不能通长的。
2008-07-05 12:05:53
-
你如果这样输,软件会默认6根钢筋全是贯通的钢筋,一排6根,你按框架梁输软件就按框架梁的节点构造计算,你按非框架梁输软件就按非框架梁的的节点构造计算,与03G101相同,软件没有问题。 软件中,梁的不同直径钢筋的处理规则是角筋+其他钢筋,这个不要输错。
2008-07-05 12:15:01
-
你可能输入有误
2008-07-09 06:56:16