GSKXCH 2020-04-26 21:21:06 | 浙江省 土建 | 646查看 2回答
预应力管桩算量
管桩汇总表格上,桩顶标高是-1.4m,桩底标高是-18.2m,有效桩长是16.8m,空灌长度是1.3米,定额书上写:“管桩按设计桩长(不包括桩尖)以延长米计算”;定额书上还有句:“送桩长度按桩顶标高.....另加0.5m计算”
1、所以,,,桩长是16.8m??还是16.8+0.5m=17.3?? 我该怎么区分这句话好。。。
2、空灌长度1.3m,我理解的是要浇混凝土的时候,浇注长度是桩长+空灌长度,是不是这样??如果是,又绕回来桩长(问题1)的问题了;如果不是,盼详解!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桩长按16.8米,送桩按1.3+0.5=1.8
2020-04-26 21:26:58
-
1、打桩长度=18.2-1.4=16.8米 ;2、送桩长度=1.3+0.5=1.8米 ,不是空灌长度1.3m(用词错误)。
2020-04-26 22:19:25