Rich久根 2020-04-27 10:49:28 | 江西省 预算施工结算审核土建计量GTJ | 389查看 1回答
请问这种板伸入承台钢筋需要另外设置吗?
我的图纸中有一部分承台没有上部钢筋,如上图所示承台的上部分钢筋是筏板的上部钢筋直接进行贯通布置,那么请问这种情况下。我怎么定义才是最正确呢?
1:我直接按图纸把筏板画上去,筏板的钢筋按图纸布置下去,而承台的上部分钢筋不输入信息。(软件在筏板遇到承台的地方会自动扣减板的钢筋吗?)
2:我直接按图纸画筏板上去,钢筋布置好,我同同时参照板的配筋信息,也同时输入到承台上部分钢筋当中去(如果这样操作,软件会进行扣减吗?还是会多算该部分的钢筋量?)
3:我直接在筏板中遇到该承台的地方 扣一块板洞出来,然后就把板的上部分信息输入到承台上部中?
究竟怎样计算才是最精确的呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直接按图纸把筏板画上去,筏板的钢筋按图纸布置下去,而承台的上部分钢筋不输入信息
在承台的属性中 将扣减筏板面筋 改为不扣减
2020-04-27 11:51:29