~莲花 2008-07-06 09:31:28 | 内蒙古自治区 其他专业 | 2092查看 4回答
剪力墙中 YJZ、YYZ、GYZ、GJZ是否都定义
剪力墙中 YJZ、YYZ、GYZ、GJZ是否都定义为暗柱其它柱都定义为端柱?如果有一YJZ在它的一侧是剪力墙而另一侧是洞口,此时有剪力墙一侧的水平筋按照暗柱的形式伸深入YJZ内而有洞口一侧的YJZ还布置剪力墙的水平筋吗?若布置在钢筋抽样软件中如可操作?谢谢!问题补充:软件在墙洞的这个区域里,是不会计算剪力墙的钢筋了的,就是说在YJZ一侧有剪力墙水平筋,而另一侧没有剪力墙水平筋?实际施工时这样吗?谢谢您的指教!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙中 YJZ、YYZ、GYZ、GJZ都定义为暗柱,GDZ才定义为端柱,如果图纸中还有其他类型的柱子,诸如KZ柱这些,就按柱子名称来定义即可。 如果有一YJZ在它的一侧是剪力墙而另一侧是洞口,有剪力墙一侧的水平筋按照暗柱的形式伸深入YJZ内,YJZ有洞口的一侧应该按照图纸布置上墙洞,软有墙洞的这个区域里,软件是不会计算剪力墙的钢筋了的,软件在处理剪力墙遇洞口的时候,是会自动考虑的,与洞口水平钢筋直接截断然后弯折15d。这些软件会考虑,你按图来布置即可。
2008-07-06 09:36:02
-
除端柱外,都可以定义为暗柱,剪力墙的水平筋都应该按图纸要求布置,软件是自动计算的。
2008-07-07 10:45:59
-
在平法图集03G101-1中,剪力墙柱共有十种,而暗柱只是其中的一种。但是,在千赢官网首页登录入口钢筋软件中,只是将“端柱”独立了出来单独定义,其它九种墙柱都可以定义为“暗柱”。只是钢筋布置按相应图纸标注就可以了。
2008-07-06 11:20:28
-
问;剪力墙中 YJZ、YYZ、GYZ、GJZ是否都定义为暗柱其它柱都定义为端柱? 答;是。 问:如果有一YJZ在它的一侧是剪力墙而另一侧是洞口,此时有剪力墙一侧的水平筋按照暗柱的形式伸深入YJZ内而有洞口一侧的YJZ还布置剪力墙的水平筋吗? 答:剪力墙的水平筋都应该按图纸要求布置。 布置在钢筋抽样软件中按图纸要求布置即可。
2008-07-06 09:38:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看