jiankang 2008-07-06 10:19:05 | 河南省 其他专业 | 921查看 6回答
四层框架梁应按屋面框架梁设置还是按楼层框架梁设置?
四层框架梁应按屋面框架梁设置还是按楼层框架梁设置?柱箍筋在出屋面1.2米范围还存在加密区吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳四层框架梁应按屋面框架梁设置还是按楼层框架梁设置?柱箍筋在出屋面1.2米范围还存在加密区吗? 四层顶板应按屋面框架梁设置,因为屋面框架梁和楼层框架梁主要区别是梁 柱的封顶锚固不一样,所以只有是屋面层的都要按屋面框架梁设置。 柱箍筋在出屋面1.2的不用设置加密区,因为该柱子是女儿墙的构造柱上部 没有荷载了,所以不需要加密区。
2008-07-06 10:58:11
-
四层框架梁应按屋面框架梁设置还是按楼层框架梁设置?柱箍筋在出屋面1.2米范围还存在加密区吗? 1、四层为顶层柱按楼层设置,粱按屋面粱设置。 2、按图纸要求,应该有标注。
2008-07-06 10:25:14
-
如果你的柱在出屋面1.2米后,没有其他构件如梁板,只是一个造型的话,就没有加密区了,除非设计说明要求。如果只是个造型,那四层的梁也就是顶层梁了,应该按屋面框架梁来处理。
2008-07-06 10:25:22
-
柱高出屋面1.2米,似乎仅仅是装饰构架,但若图纸作为框架柱标注的话,就应该按框架的要求设置箍筋,该加密就加密。若是按照构造柱标注的,就应该按照构造柱的要求设置箍筋。总之,按设计图纸要求计算。
2008-07-06 10:43:48
-
如果工程只有四层,那么四层框架梁应按屋面框架梁设置
2008-07-06 10:20:11
-
屋面框架梁是指顶层的梁而言的,出屋面1。2米的柱箍筋加密不存在加密区了!
2008-07-06 10:22:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看