彬彬 2008-07-06 10:46:16 | 陕西省 其他专业 | 482查看 10回答
当在暗柱属性定义其他箍筋里面,输入箍筋的时候长宽都
当在暗柱属性定义其他箍筋里面,输入箍筋的时候长宽都要减两个保护层的厚度?还是只减外皮的
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:应该减去两个保护层,可以听一下张向荣老老师的课。
2008-07-06 10:50:52
-
一般先布置剪力墙,再布置暗柱、暗梁,顺序的颠倒对算量结果没什么影响。但暗梁应在剪力墙布置好后才能布置,它先于剪力墙是无法布置上去的。
2008-07-06 12:02:22
-
要减去保护层的厚度,再加上弯折长度,箍筋长度=(长-保护层+宽-保护层11.9*d)*2
2008-07-06 10:52:37
-
答:只减外皮的。这样最准确。
2008-07-06 10:53:47
-
我习惯上减两个保护层
2008-07-06 10:54:30
-
当在暗柱属性定义其他箍筋里面,输入箍筋的时候长宽都要减两个保护层的厚度?还是只减外皮的? 答:只减两个保护层的厚度。软件在计算的时候会考虑了弯钩的量度差值1.9d以及8d.你利用F11查看暗柱箍筋的计算式就明白了
2008-07-06 11:02:38
-
在其他箍筋中输入的尺寸是扣减保护层后的尺寸!
2008-07-06 11:02:47
-
当在暗柱属性定义其他箍筋里面,输入箍筋的时候长宽都要减两个保护层的厚度?还是只减外皮的? 回答:所谓"保护层"是针对主筋来说的,因为主筋形成了四面体,所以要减两个保护层,而箍筋在主筋外侧,所以一般预算按箍筋的外边线计算,结算按钢筋的中线计算,即箍筋长度(中-中)=[(暗柱截面长或宽-2倍保护层+箍筋直径)+(暗柱截面宽-2倍保护层+箍筋直径)]×2+2×1.9×箍筋直径+2×max[75mm,10×箍筋直径];箍筋长度(外保边)=[(暗柱截面长或宽-2倍保护层+2×箍筋直径)+(暗柱截面宽-2倍保护层+箍筋直径)]×2+2×1.9×箍筋直径+2×max[75mm,10×箍筋直径]
2008-07-06 11:04:21
-
你可以建立一个构件,用减保护层的方式计算一遍,然后汇总计算,看软件是否扣减了保护层,然后再用不减保护层的方式计算一遍,然后汇总计算,看软件是否扣减了保护层,这样你可以得到你想要的答案,着也是处理其他同类问题的最好方法,也可以判别其他人的做法正确与否最有效的方法。
2008-07-06 11:04:21
-
在暗柱属性定义其他箍筋里面,输入箍筋的时候长宽都要减两个保护层的厚度.
2008-07-06 11:07:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看