霞光 2008-07-06 14:31:30 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 365查看 5回答
在基础中,基础梁的配筋问题c
在基础中,基础梁的支座,上下都配有支座钢筋,怎么样在软件中设置和计算呢??问题补充:上面和下面支座的钢筋不一致
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的标注 基础梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部为支座 在标注上.你就照图纸的反方向标注就行了.图纸上的上部钢筋.在软件中的下部钢筋中标注.反之在上部钢筋中标注. 如果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的. 钢筋信息你就照图纸的信息照样子输入就行.
2008-07-06 15:49:55
-
如果基础梁上下支座钢筋取值是一样的,应该可以把它们放在在下部一起处理了 如果是钢筋级别不一致,直接输入,用“+”连接。如果是有些支座钢筋升入的是定尺长度,是不是可以这样输入:4C25+5C20-2500 如果实在不行,那么只有将就其中一个,计算后自己修改,然后锁定或者单独处理了
2008-07-06 14:35:59
-
只能在原位标注里设置啊 其他钢筋或单构件里面处理吧
2008-07-06 14:37:37
-
在单构件输入里面,找些类型相近的钢筋,数据输入就可以了
2008-07-06 15:24:26
-
直接在原位标注或者表格输入里输入相应跨钢筋信息即可。
2008-07-06 16:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看