催眠 2020-04-28 14:30:49 | 四川省 安装预算 | 642查看 5回答
请问这是什么意思 桥架中穿管吗 还是一部分走桥架一部分穿管
2020-04-28 14:35:15 补充
桥架出来到AL8是穿PC32的管 所以不明白 sc80 在哪儿
2020-04-28 14:43:26 补充
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看桥架平面图,
可以利用桥架的部分用桥架,其它穿管
80钢管指的是从电井主电缆出来的楼层供电电缆,不是到户供电。
图中MR100×50,就是桥架。
结合你的大样图,电缆全程桥架
首次提交 2020-04-28 14:31:56 最近修改2020-04-28 15:03:54 (修改过3次)
-
没桥架的地方走管。
2020-04-28 14:31:40
-
需要看平面图 没桥架的地方走管
2020-04-28 14:32:25
-
请问这是什么意思 桥架中穿管吗 还是一部分走桥架一部分穿管
桥架出来到AL8是穿PC32的管 所以不明白 sc80 在哪儿
答:1、这个是电线的敷设方式,有桥架的地方敷设在桥架,没有桥架的管道敷设
2、这个PC32与SC80的是不一样的系统
首次提交 2020-04-28 14:33:26 最近修改2020-04-28 15:04:21 (修改过1次)
-
根据平面图,有桥架的部位使用桥架,没有桥架的部位使用钢管
2020-04-28 14:33:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看