落叶归根 2020-04-28 19:43:42 | 北京市 安装预算 | 2120查看 5回答
建筑安装中的给水引入管怎么看?如何算?管会在地下一层吗?
如何看懂建筑安装给水系统中的引入管?该如何计算?它会在地下一层吗?
2020-04-28 19:54:26 补充
给水引入管从哪是开始点?引入管与水表井之间的距离该如何量?
2020-04-28 20:27:23 补充
箭头指向标注1这段该算多长?
箭头指向标注2这个是什么符号?
谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这段管不计,属于室外工程。即;室内只计算到水表井。
2、标注是:2号给水进户管。
2020-04-28 20:41:32
-
你好,这个看系统图就知道,
2020-04-28 19:47:31
-
引入管一般是从首层地面下引入的。
水表井到室内应当计入室内管道的。
首次提交 2020-04-28 19:48:00 最近修改2020-04-28 19:57:42 (修改过1次)
-
分界应该是在水表井
1、2应该是属于市政管网
2020-04-28 20:43:44
-
一般给水管是计算到外墙皮外1.5m位置,按照截图的比例来说,水表井(含水表井)前面的1、2段管都不用计算
2020-04-29 07:48:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看