gaojufang 2008-07-07 09:13:17 | 河南省 其他专业 | 473查看 3回答
清风理财的回复:在画柱的时候-0.1~1.77;这
清风理财的回复:在画柱的时候-0.1~1.77;这样画,-0.1-00位置在基础层画, 我再想问一下,是在基础层设置一个子楼层吗?因为基础层-2.5~-0.1已设置,且按设计基础层高为2.5m,首层地面结构标高为-0.03。若按-0.1设置首层地面标高,那样的话基础底标高就为-2.6,顶层标高变为7.1,是不是也要调整啊?这样的话,总高度与设计不就不符了,我该如何处理啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础标高的按最高 低的按最低 然后属于哪个高度的 就画在哪里~~ 首层要单独考虑的 还有 钢筋里 基础层高不加垫层高度的
2008-07-07 09:19:15
-
钢筋软件基础层底标高设到垫层顶,图形软件基础层底标高设到垫层底。
2008-07-12 19:04:12
-
不 用 设 置 子 楼 层 , 钢 筋 软 件可 以 跨 层 画 构 件, 因 为 你 的 基 础 层-2.5~-0.1 已 设 置 , -0.1-0.0 可 以 在 首 层 绘 制 , 修 改 构 件 的 底 标 高 就 可 以 了 。
2008-07-13 20:30:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看