• 关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数

     关于湖北省2018定额,电缆敷设,五芯电缆是否应乘于1.15系数?

    一、湖北省2013定额说明:电力电缆敷设(除矿物绝缘电缆外)定额均按铜材质三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

    二,湖北省2018定额说明:电力电缆敷设定额与接头定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。

    电缆敷设定额说明,均为三芯(包括三芯连地)编制的,13定额说明为电缆敷设每增加一芯增加30%,五芯电缆乘以系数1.3,是以30%为基数;结合13定额说明,18定额的基数为15%,那么5芯电缆是否应乘以1.15,六芯电缆应乘于1.3,四芯电缆为三芯连地,定额已考虑,不乘系数。

    请专家指导,理解是否正确。

    2020-04-29 17:50:25 补充

    若2018定额为,五芯电缆乘以1.15,六芯电缆应乘于1.3,那么广联边内置换算为五芯电缆乘以1.3,六芯电缆乘于1.45,此换算是否有误。见13定额及18定额截图如下

    同截面

    2020-04-29 17:51:12 补充

    13定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 乘以1.15的系数

    首次提交 2020-04-29 15:18:19  最近修改2020-04-29 15:19:15 (修改过1次)

  • 要乘的,主材不乘,要注意。

    2020-04-29 15:19:03 

  • 理解正确

    乘1.15

    按当地的定额说明执行

    首次提交 2020-04-29 15:21:46  最近修改2020-04-29 18:21:10 (修改过1次)

  • 这里的三芯连地,并非是4芯电缆,指的是三芯加外面的钢带恺装,其钢带要连地。一般用于电机的电缆

    2020-04-29 15:32:13 