CYY 2020-04-29 20:57:12 | 重庆市 土建 | 449查看 1回答
求教。
当砌体填充墙高度>4m时应设钢筋混凝土圈梁。作法为:一内墙门洞上设一道,兼作过梁,外墙窗
及窗顶处各设一道。内墙圈梁宽度同墙厚,高度120mm。外墙圈梁宽度见建筑墙身剖面图,高度
200mm。圈梁宽度b≤240mm时,配筋上下各2C12,A6@200 箍;b>240mm时,配
筋上下各2C14,A8@200箍。圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。
填充墙上端自由时应做压顶圈梁,压顶圈梁为墙厚X200mm,配筋上下各2C14,A8@200箍。
这句话意思就是旨在门窗洞口设置圈梁,不是所有砌体墙上部都要做圈梁吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:当砌体填充墙高度>4m时,这是所有砌体墙上部都要做圈梁,另外圈梁代替过梁。
2020-04-29 21:14:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看