188 2020-04-30 08:49:16 | 湖北省 安装 | 440查看 3回答
1.防雷接地
距室外地坪0.5m处暗设接地电阻检测箱
这个引下线处意思是不是除了有一个接地电阻测试箱外,还得再算一根热镀锌扁钢;
2.这个地方是指除了有一个总等电位联结端子箱外,还得算端子板和铜排吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.这个引下线处意思是不是除了有一个接地电阻测试箱外,还得再算一根热镀锌扁钢;
首先这部分工程量有一根接地极,也就是套项第一个套一个接地极 然后套室外接地母线 工程量为1.5+1,应该是4处,也就是4个接地极 ,室外接地母线4*2.5,防雷测试箱*4
2.这个地方是指除了有一个总等电位联结端子箱外,还得算端子板和铜排吗
端子板和铜排是含在总点位端子箱内的,也就是你补充的主材总电位端子箱价格应该包含端子板和铜排
2020-04-30 08:56:00
-
还得再算一根热镀锌扁钢。
不用算端子板和铜排,总等电位联接端子箱里含了端子板和铜排。
2020-04-30 08:53:31
-
截图一、计算引下线与《接地电阻检测箱》,即可。
截图二、计算接地母线与总接地端子箱,即可。
2020-04-30 09:02:26