-
聆听四维 2008-07-07 17:27:43 | 广东省 其他专业 | 1258查看 11回答
我是个新手 把一幢楼的钢筋算多了 请问一般是在
我是个新手 把一幢楼的钢筋算多了 请问一般是在哪出错多些?问题补充:算得比工地买进的钢筋量多
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板、墙、梁一般的在计算设置中,如果设置不好,就会算多。如:节点设置、搭接设置、计算设置,还有你的砼强度标号、抗震等级、设防烈度、檐高、等一些设置。在梁的构件中,是不设设置的支座多了等等吧,仔细的检查一遍吧。
2008-07-07 17:58:34
-
不知道你的是什么结构,是砖混还是框剪的.如果是砖混的,那就是构造柱及圈梁及单梁了.如果是框剪的,那可能是剪力墙及板了.自己好好看看吧.
2008-07-07 17:33:45
-
你是新手,就首先应把软件计算钢筋的过程及步骤还有计算公式好好研究一下,做到用软件计算时心中有底。如果你的工程是框架结构,梁与板的钢筋占大头,应该是那里的问题,再好好检查一下。
2008-07-07 17:36:06
-
答:检查搞震等级,砼标号,钢筋的级别,节点构造的设置,钢筋信息的输入。绘制构件精确。从这几方面下手,最后,利用报表中的“报表范围设置”从构件计算式中查看。
2008-07-07 18:02:05
-
估计你是板负筋重复布置了,我以前出现过这种情况。另外,你怎么知道你的钢筋算多了呢?是别人核对过了吗?那你和那人每个单构件核对一下钢筋量,不就知道哪里算多了吗?
2008-07-07 18:08:41
-
我也是个新手这种情况我也遇到过, 所以每次算完钢筋量检查对我来说都是必要的 但是如果盲目一层一层、每个构件挨个查看又不行太浪费时间 下面是我个人的一些办法不知道能不能帮到你 一般我检查的步骤是: 一、到报表中查看经济指标是多少 正常的框架、砖混结构工程经济指标都误差不会太大比较一下就知道算得钢筋量的准确度 二、如果有误差就查看报表中楼层构件类型直径汇总表一般基础、首层钢筋量比较多,标准层要少,看是否有没有那一层特别多的; 三、还可以查报表中的楼层构件统计校对表查看构件的数量有没有问题; 四、查看单构件输入中有没有特大钢筋量(我有时候会粗心把构件长度或构件数量等输错了致使钢筋量猛增) 五、还查不到就到报表中钢筋明细表中看图形看看每一个构件中的钢筋长度、数量、总长、总重有没有问题,当然这是最不想用的方法比一层一层、每个构件挨个查看快不了多少。 以上纯属个人观点。
2008-07-07 18:13:17
-
你是怎样知道钢筋算多了?
2008-07-07 18:26:59
-
问;我是个新手 把一幢楼的钢筋算多了 请问一般是在哪出错多些? 你做的是什么样的结构?到底是多?是少? 到底多了多少? 答;我认为你实际并不知道是多?是少?什么样的结构,做完一个工程后,测算钢筋'kg/M2'含量,就知道是多?是少? 一般砖混钢筋砼条形基础、现浇板办公楼(30-35kg/M2)、住宅(25-30kg/M2),就不算多。 高层剪力墙住宅在;65-70kg/M2,也不算多的。
2008-07-07 18:49:27
-
我认为肯定是错在板上了,你选一层板用手算一遍,再和软件算的对照一下,看能对着吗。板布筋的时候每间受力筋只能布一根,垂直和水平的。
2008-07-07 20:54:46
-
首先看看 钢筋计算设置的搭接方式,是否与实际一致。另外抗震等级等也影响钢筋的工程量。 如果都没问题,再着重检查梁板的钢筋。
2008-07-07 21:36:02
-
软件考虑的比较细致,难免会比较多。但是你要看工程的规模和你多出量的多少来判断。顺便,你查看一下你的工程设置是否正确 顺便补充一点: 影响钢筋计算的因素有:抗震等级、混凝土等级、钢筋直径、钢筋级别、搭接形式、保护层厚度。你检查一下这些设置是否有问题。
2008-07-07 21:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看