黑夜彩虹 2008-07-07 23:04:47 | 陕西省 其他专业 | 542查看 14回答
我建立好暗柱,在首层画完后计算工程量,箍筋的根数是
我建立好暗柱,在首层画完后计算工程量,箍筋的根数是Ceil(2850/150)+1=20(对),而我把图元复制到第2层后所有暗柱的箍筋的个数就成了Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32,显然是不对的.这是为什么?我又把暗柱复制到第3层还是一样,根数为32根,怎么回事呀?谁能帮帮我.
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你没有取消柱的搭接 箍筋根数计算了在搭接范围内的箍筋加密,03G101的40页规定柱采用搭接是箍筋要以5倍主筋直筋或不小于100的间距加密 看你的箍筋根数计算式 你的柱的主筋应该是12的2.3*38*12是修正系数*38倍直径的搭接长度min(5*12,100表示间距取5倍直径和100中的小值,1801指减去搭接长度后柱还剩余的长度150原箍筋艰巨
2008-07-07 23:08:54
-
因为 一层和二层的加密是不一样的,一层是h/3而二层是H/6,所以不一样哦,
2008-07-08 13:22:05
-
你看看是不是层不一样啊 你在仔细检查一下不应该出现这种问题啊
2008-07-07 23:08:11
-
首层加密底部是H/3,而上面的楼层是H/6的加密长度呀。
2008-07-07 23:09:28
-
你层高设置正确了吗,还有就是加密区范围是否一致
2008-07-07 23:20:13
-
在算柱钢筋的时候 .你要把所有层的柱钢筋全部布置完再全部汇总计算<所有层全部汇总计算>,那样就没有问题了.你试试
2008-07-07 23:30:55
-
问:我建立好暗柱,在首层画完后计算工程量,箍筋的根数是Ceil(2850/150)+1=20(对),而我把图元复制到第2层后所有暗柱的箍筋的个数就成了Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32,显然是不对的.这是为什么?我又把暗柱复制到第3层还是一样,根数为32根,怎么回事呀?谁能帮帮我. 答:你在好好看看,楼层管理,各层层高是一样?查12个箍筋,就是1米多啊!!! *****计算设置相同、各层层高相同、箍筋间距相同、计算出的箍筋数量必须相同!!! 否则==错
2008-07-08 06:40:45
-
剪力墙暗柱计算设置相同、各层层高相同、箍筋间距相同、计算出的箍筋数量应该是一样的. 查看一下箍筋计算式,是不是一层以上暗柱主筋有搭接,增加了搭接加密箍筋
2008-07-08 07:12:31
-
你层高设置正确了吗
2008-07-08 07:35:25
-
首层的加密区长度,和其它层是不一样的。首层加密底部是H/3,而上面的楼层是H/6
2008-07-08 07:56:50
-
从你首层与2层的计算式来看,2层的计算式中多了一个竖向钢筋搭接范围内的加密。
2008-07-08 08:21:37
-
这个你需要修改一下你的参数设置,方能解决. 首先进入[计算设置]---然后点击[剪力墙]这个菜单,然后在[暗柱,端柱]这个属性里,把[暗柱,端柱纵筋搭接范围箍筋间距]修改为S 因为里面有两个选项,你所说的就是软件默认的第一种,加密范围是max(5d,100),这是图集上的要求,但不一定与实际相符 修改成S就是你在暗柱中设定的间距了,这样就会与实际相符,不会有问题的.
2008-07-08 08:59:36
-
搭接的地方加密了
2008-07-08 09:17:46
-
首层加密底部是H/3,而上面的楼层是H/6的加密长度
2008-07-10 08:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看