lvhua 2008-07-07 23:24:01 | 云南省 土建算量GCL2013 | 653查看 18回答
基础梁钢筋的钢筋在软件中,在定义构件里面下部钢筋里
基础梁钢筋的钢筋在软件中,在定义构件里面下部钢筋里应该是输图纸中的上部钢筋进去的吗?上部钢筋里应该是输图纸中的下部钢筋反着输进去的吗?应该怎么输才正确?问题补充:觉得清风理财与雪花飘飘的回答两者矛盾的,应该那个才对啊?
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的标注 基础梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部为支座 在标注上.你就照图纸的反方向标注就行了.图纸上的上部钢筋.在软件中的下部钢筋中标注.反之在上部钢筋中标注. 如果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的.
2008-07-07 23:27:20
-
照输,软件已经自动帮你设好,
2008-07-08 15:12:31
-
不能反输入 按图纸上的上筋输入到上部钢筋,下部输入到下部钢筋
2008-07-07 23:28:04
-
基础梁如果是到承台处锚固断开的话,建议你用基础层的梁来处理,就是普通框架梁,这样你可以设置把承台作为支座,至于上下筋怎么输入,图纸上怎么写,你就怎么输就行了
2008-07-07 23:29:33
-
基础梁的受力和楼层中的梁正相反,按图纸标注输入就行。
2008-07-07 23:32:44
-
问:基础梁钢筋的钢筋在软件中,在定义构件里面下部钢筋里应该是输图纸中的上部钢筋进去的吗?上部钢筋里应该是输图纸中的下部钢筋反着输进去的吗?应该怎么输才正确? 答:基础梁的钢筋在设计计算中,基础梁受力钢筋是与框架梁受力钢筋的受力‘方向’是相反的。 *****是做预算,而不是二审设计院,审核设计图纸。 *****在钢筋算量中,按正常输入,即:施工图纸上,基础梁上部钢筋输入到图形上部钢筋位置;基础梁的下部钢筋输入到图形下部钢筋位置即可。
2008-07-08 06:05:52
-
不能反输入 按图纸上的上部筋输入到上部钢筋,下部输入到下部钢筋 ,汇总计算后在编辑钢筋内按图纸设计要求调整钢筋,调整完后该构件加锁,汇总计算.
2008-07-08 06:55:39
-
单独自设一个小工程试一下,我的软件粱的配筋上下是反的。
2008-07-08 07:09:01
-
基础梁与框架梁的上部钢筋和下部钢筋相反.
2008-07-08 07:38:49
-
基础梁的钢筋在基础梁构件中按图纸标注输入
2008-07-08 07:39:42
-
不能反向输入 图纸上的上部筋就输入到软件的上部钢筋,下部筋就输入到软件的下部钢筋
2008-07-08 08:09:52
-
图纸上的基础梁筋,上部的设计人员就标在了上部,属下部的钢筋就绘在了下部。所以按图上所标的部位输入就行了。
2008-07-08 08:10:19
-
按输入即可了。
2008-07-08 08:11:24
-
基础梁同框架梁的受力方向是相反的,框架梁是下部受力,而基础梁则是啥上部,所以基础梁的下部为支座 一般情况下,在图纸上会说明基础梁的标注方式的 在钢筋算量软件中,你照图纸的方向标注就行了,钢筋软件是按照实际工程的受力情况设置的
2008-07-08 08:22:17
-
不知道你注意了没有,在钢筋算量软件中,基础梁的属性编辑栏中,其下部通长钢筋是设置在基础梁的上部通长钢筋的上面一行(和框架梁的顺序不同),所以,在输入中,你还是应该按照图纸的设计,先上部后下部的顺序输入钢筋即可,但实际上你这样操作了就是把图纸中的基础梁的上部钢筋输入在了软件里的基础梁下部钢筋的位置上,图纸的下部钢筋输入在了软件的上部钢筋里。所以说,上面二种说法都是对的。只是二种说法的出发点不同而已。
2008-07-08 08:32:47
-
反着输入才行,因为基础梁的受力是相反的
2008-07-08 09:30:56
-
你要看图纸设计是按那种来的,如果是按平法图籍设计的,照图纸录入就行了.如果不是就按按图纸上的上筋输入到上部钢筋,下部输入到下部钢筋
2008-07-08 12:31:38
-
应该照图吧。
2008-07-08 15:44:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看