130****2377 2016-11-09 17:38:05 | 浙江省 安装 | 4664查看 5回答
弱电消防系统图和平面图一些线不一致
有些线是直接从消防电箱接出,直接接到设备,比如消防电话。。。这种是一根线,也就是说不存在因为是干线或支线问题,也就是说平面图和系统图的消防电话线是同一根线而不是两根(两根就是所谓的干线和支线)。也就是说系统图和平面图的线有一根是错的,是这样吗,我的理解对吗。。。。 其它有些线系统图和平面图不一致是因为有些是支线有些是干线,比如报警总线到设备的线,然而电话线这里不存在干线和支线问题。。。。我的理解对吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:你的这个图纸系统图纸比较简单,应该是每一层一个信号箱,然后总线进入这个之后分支到各个设备的
2016-11-09 17:44:51
-
我对我的提问补充。 这样应该清楚我所问的吧,其实我只想问一句,系统图和平面图的线是会有错的吧,毕竟人是会犯错,设计者也一样
2016-11-09 17:59:53
-
我对我的提问补充。 这样应该清楚我所问的吧,其实我只想问一句,系统图和平面图的线是会有错的吧,毕竟人是会犯错,设计者也一样
答:设计是会犯错,但从你的截图看,还真的没有错。
(截图二)竖向配管,是指火灾自动报警接线箱至各楼层的线路,比如消防电话,需要采用WDZBN-RYJS-2*1.5 SC20-CC ;
(截图三)水平配管,是指线路到各层后的配管,比如消防电话,需要采用WDZBN-RYJS-2*1.0 JDG20-WC、CC
2016-11-10 07:45:08
-
也就是说系统图竖向的线只是表示到达各楼层的线,而从系统图接过来水平的线是平面图给出的线是这样吗
2016-11-10 09:09:01
-
比如说有些设备的支路和干路是连接距离是比较短的只有一两米左右,那这样的话可以全部都用系统图给出线,还是说要分开
2016-11-10 10:01:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看