-
浮冰 2020-05-05 20:00:39 | 贵州省 安装安装算量GQI装饰计量GDQ | 677查看 1回答
当地下室与塔楼分开计量的时候,需要穿越交界处的电缆应该如何计量
地下室与塔楼交接处需要断开,断开处的电缆无法生成。如果选择桥架配线生成电缆,则生成的电缆无法选择起点。
之前有看鲁凤春先生关于选择起点的一个小技巧,先生说可以在交界处先生成一小段不影响工程量的电缆,然后再用生成的小段电缆选择起点,但是当电缆数量比较多的时候,操作起来没那么方便,在此请教各位大佬,遇到这种情况如何处理比较恰当。
2020-05-05 22:22:52 补充
我试验了一下,在软件不支持桥架和组合管道的选择起点的前提下,用了一个自认为比较简单的方式,就是先在竖向桥架交界处,用桥架配线将需要往塔楼引的电缆配好,然后将桥架内的配线长度加长100mm,让配线超出桥架,然后再选择竖向的线缆使用“选择起点”功能,这时该功能可正常使用,使用完毕后再框选竖向的线缆,整体减掉100mm长度即可。若有更好的办法,欢迎交流。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是按照功能来划分的,比如这个电缆是给地下室供电的那就不管从哪里经过工程量都计算到地下室,给塔楼供电的那就是不管从哪里经过都计入塔楼
2020-05-05 20:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看