枫叶 2020-05-06 16:21:56 | 新疆维吾尔自治区 安装预算安装算量GQI | 5134查看 2回答
WDZ-YJE-3*16的电缆怎么套定额?
1、WDZ-YJE-3*16的电缆套这个“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”定额,合适吗?
2、“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”这个定额子目下为什么没有主材呢,
3、补一个“子目下主材”,含量怎么补充,电缆的损耗是多少呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、WDZ-YJE-3*16的电缆套这个“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”定额,合适吗? 具体看35平方以下是否还有定额,如果有16以内的就套16以内的,或者没有16有25的就得套25的,
2、“2-618 铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下”这个定额子目下为什么没有主材呢,需要补充主材,记得补充主材,主材有电缆有损耗。
3、补一个“子目下主材”,含量怎么补充,电缆的损耗是多少呢?电缆的损耗是1%也就是1.01
2020-05-06 16:29:56
-
1、合适
2、在子目下加入主材即可
3、电缆损耗1%
2020-05-06 16:25:18