枫叶 2020-05-06 18:26:44 | 新疆维吾尔自治区 土建结算计价软件GBQ4.0 | 686查看 1回答
隔震层出现的模板拆除后二次倒运,如何从定额含量里面分析出合适的人工量?
请问专家:现有教学楼的隔震层,层高2.1米,隔震层全封闭,只留一个两个检修口。在施工的过程中,隔震层顶板浇筑完混凝土后,需要拆除模板,装修阶段还要对顶板帖保温板。模板拆除后并不能直接将材料倒运至地面堆放点,需要先堆在一个剪力墙墙体的开口处,然后再往地面上运输。我想通过模板的定额含量算出一次倒运材料所消耗的工日,再去乘以市场零星小工的价格,这样考虑合适吗?
但是模板含量里面(倒运拆除的模板)占到整个人工含量的多少,这个我怎么考虑呢?
比如“BC2-41 现浇混凝土板模板 平板复合(多层板)模板 钢支撑”这个定额子目,它的人工含量是0.3151工日/m2,它的工作内容包括:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等,那么运输材料所占的比例是多少? 有没有相关的定额说明和指标呢?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样的情况 可以计算暗室作业增加费 。
2020-05-07 09:40:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看