• 急急急!如下截图,请问电线3*2.5的照明电线,工程量照明计算?

    请问电线3*2.5的照明电线,工程量照明计算?结合我套的这个定额子目,单线,工程量是算一整根电缆的长度还是说,要计算电缆一根长度×3呢?急急急!麻烦大家帮我看看!子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个用2.5mm2的定额就可以,定额也明确了是单线,3*2.5的照明电线是指3根2.5mm2的单芯线,工程量要乘以3

    2020-05-08 10:42:38 

  • 你这是3根照明线

    是长度*3

    2020-05-08 10:42:09 

  • 你这不是电缆,是电线,工程量要乘以3,是1193.306米

    2020-05-08 10:56:11 