如图,L44在GTJ2018里绘制怎么局部改截面,2C14是吊筋吗?
L44在GTJ2018里绘制怎么局部改截面,2C14是吊筋吗?
L45为截面高800的梁,按图集截面超过450的梁不是就要加设构造筋吗?为什么G6C12是原位标注? (此套图纸一共有4条L45(2),仅有此集中标注一个,其他均没有原位标注)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
局部修改尺寸:在梁绘图界面,选中梁图元---右键---打断,然后鼠标左键在属性不同的位置点一下,打断之后,选中梁图元在原位标注中修改截面尺寸和标高,修改好了之后,选中两个梁,右键合并即可。
2C14不是吊筋 可能是右支座或者跟上一道梁的下部钢筋
看看设计说明梁侧面钢筋的要求里有没有
首次提交 2020-05-08 11:06:23 最近修改2020-05-08 11:09:57 (修改过1次)
-
1、那不是吊筋,应该是梁L45(2)第一跨的底筋吧。吊筋会画出箍筋线的,像右下角就有吊筋。
2、G6C12是侧面腰筋,是原位标注,其它的L45都是这样