赵X 2020-05-08 11:28:19 | 四川省 土建土建计量GTJ | 378查看 1回答
关于剪力墙有点疑惑,请各位老师解答一下
1.暗柱不出量,是否还需要套断肢剪力墙清单呢?
2.为什么剪力墙我用的短肢剪力墙不出量一直为0,用直形墙梁才有量。有点不太明白。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先明确暗柱是剪力墙的钢筋加强区域,他属于剪力墙的一部分,暂时先不讨论端柱的问题。暗柱的体积软件默认会被与他相连的剪力墙计算,如果你所有的暗柱都没有量,那说明你绘制的很仔细很正确。如果暗柱有量,那相当于你暗柱不套的话剪力墙体积就会少(出现的原因可能是暗柱下没布置墙,或者暗柱和墙没有连接上),所以暗柱可以不套但是要自己检查一下体积,确保准确。
你截图示意的这个L型剪力墙不符合短肢剪力墙的定义,就是普通墙。短肢剪力墙的定义是你的墙最长边要小于等于6倍墙厚才是短肢剪力墙。比如你墙厚200,你这个1800变成1200才能称作短肢。
2020-05-08 11:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看