-
黑夜彩虹 2008-07-09 21:56:49 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 854查看 7回答
因手头图集不全,想请教以下问题: 1、暗柱中的箍
因手头图集不全,想请教以下问题: 1、暗柱中的箍筋为a6-200/100,加密区范围如图纸未给出,它和框架柱的加密区范围一样吗?max(500,柱净高hc/6,柱长边尺寸Hc) 2、在图纸中给出的暗柱表中,箍筋为A6-150,并没有给出加密间距,那么,此时,还算不算加密区范围的箍筋?问题补充:如果暗柱和框柱是一样的,那么软件给出的这个公式该如何理解? 层高为2.9m,纵筋直径为12. Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32 min(5*12,100)------指加密间距,那与之相对应的2.3*38*12应该为加密范围了,怎么和max(500,柱净高hc/6,柱长边尺寸Hc)不一致呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。和框柱一样max(500,柱净高hc/6,柱长边尺寸Hc)软件会自动计算这个是说箍筋本身有加密和非加密,在楼层上下两端加密区的计算而你给那个是计算是是本身箍筋没有设置加密全长是一个间距 2。按图籍要求应该要算加密 Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32 这个公式确实是算了加密 不过是算的在层中助子塔界范围的加密38*12表示38*D使搭接范围2.3是个修正系数 间距是5*D和100中的小值.1801是层高扣除搭接范围后还剩的高度
2008-07-09 22:01:58
-
设计不加密,你就不能计算加密。
2008-07-10 08:49:31
-
暗柱中的箍筋加密指的在纵向受力钢筋搭接部位进行加密,其余部位不加密。
2008-07-09 22:40:10
-
你看G03G101-1 36页第一个图,搭接的长度是1Lae+0.3Lae+1Lae=2.3Lae 在这个区域内,箍筋加密。就是软件表示的那个
2008-07-10 09:53:28
-
软件会自动计算 选择 max(500,柱净高hc/6,柱长边尺寸Hc) 应该要算加密
2008-07-09 22:06:30
-
答;暗柱中的箍筋加密指的在搭接部位进行加密,你可以参照03G101-1第48注3说明,
2008-07-09 22:09:07
-
软件会自动判断,但要注意主筋是绑扎还是焊接,这点对箍筋有影响,03G101-1有说明
2008-07-09 22:10:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看