向阳花 2020-05-09 11:58:03 | 山东省 安装计价软件GCCP | 1362查看 3回答
消防泵房的消防管道套工业管道,为什么套低压管道不套中、高压,在哪里看出套低压管道
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
那看到消防系统的管道设计压力是多大了吗,你知道高低中压的压力等级划分吗;一般的民用管道压力等级达不到中压更谈不上高压,低压 0<P≤1.6MPa,中压1.6 MPa <P≤10MPa,高压10MPa<P≤42MPa。这个就是管道压力等级的划分,你看看设计能达到吗
2020-05-09 12:03:42
-
因为设计 要求的 工作压力 是 低压 。
2020-05-09 12:01:28
-
消防泵房的消防管道套工业管道,为什么套低压管道不套中、高压,在哪里看出套低压管道
答:根据管道的压力等级确定,一般的消防系统压力低于1.6MPa,根据工业管道对于压力等级划分的标准:低压 0<P≤1.6MPa。所以要执行低压的相关的定额子目的。
2020-05-09 12:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看