• 消防泵房的消防管道套工业管道,为什么套低压管道不套中、高压,在哪里看出套低压管道

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    那看到消防系统的管道设计压力是多大了吗,你知道高低中压的压力等级划分吗;一般的民用管道压力等级达不到中压更谈不上高压,低压 0<P≤1.6MPa,中压1.6 MPa  <P≤10MPa,高压10MPa<P≤42MPa。这个就是管道压力等级的划分,你看看设计能达到吗

    2020-05-09 12:03:42 

  • 因为设计 要求的 工作压力 是 低压 。

    2020-05-09 12:01:28 

  • 消防泵房的消防管道套工业管道,为什么套低压管道不套中、高压,在哪里看出套低压管道


    答:根据管道的压力等级确定,一般的消防系统压力低于1.6MPa,根据工业管道对于压力等级划分的标准:低压 0<P≤1.6MPa。所以要执行低压的相关的定额子目的。

    2020-05-09 12:12:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!