易轩 2008-07-10 11:05:16 | 甘肃省 土建算量GCL2013 | 480查看 19回答
一个弱智问题,但是争论不休,请高手明确一下t
1、 图纸有道梁,共计12跨,集中标注为4B22;4B22.在第一跨标注有支座钢筋:左支座5B20 4/1;右支座5B204/1(其他跨和跨中再无任何原位标注)。 2、所争论的问题是:一方认为在第一跨的上部钢筋(包括跨中筋)全部为5B20 4/1;一方认为:仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22. 3、到底哪方正确? 4、望大家给个明确答复 5、如果我没表述清楚,请提出来,我在表述一下
全部回答
(19)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22
2008-07-10 11:07:38
-
仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋为4B22 是正确的。 集中标注与原位标注有矛盾是,以原为标注为准,但原位第一跨的上部跨中没有标注,仍按原位标注4B22
2008-07-10 11:13:01
-
仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22. 我赞同这种说法 集中标注与原位标注的区别就在这里
2008-07-10 11:09:05
-
5B20 4/1指的是支座筋
2008-07-10 11:10:26
-
第二种是正确的.只是支座的,和其他的没关系的...
2008-07-10 11:11:50
-
仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22.
2008-07-10 11:19:17
-
支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22.
2008-07-10 11:23:11
-
属性里上部钢筋还是标4B22,在原位标注上左支座5B20 4/1;右支座5B204/1 此时这个有支座钢筋的跨中钢筋就是4B22,其它各跨都是4B22的钢筋. 软件是这样计算的,我们手算也是这样计算.
2008-07-10 11:27:44
-
答:这个问题仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22.是正确的
2008-07-10 11:46:03
-
为慎重起见,请设计人交底吧。
2008-07-10 11:52:52
-
按图纸和设计规范理解公支座钢筋为5B20 4/1。但我怀疑图纸有误一般不会这样设计。
2008-07-10 11:55:14
-
支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22。
2008-07-15 22:39:41
-
原位标注与集中标注的上部通筋有矛盾,应属原位标注有误,应请设计校核。因为这种标注不符合03G101-1的标注原则。实际上原位标注可以调整为第一跨标注支座钢筋:左支座4B22+1B20 4/1;右支座4B22+1B20,这样有很多好处的。因此,在计算时应分析图纸标注合理性。对于其它跨,因支座筋没有标注,仍按集中标注为4B22。这样一来,该梁上部通筋4B22才是真正意义上的“通筋”。
2008-07-10 12:23:51
-
这种标注软件也是能够算出来的, 1、左支座钢筋:上排,支座宽-保护层+15D+净跨长/3 下排,支座宽-保护层+15D+净跨长/4 2、右支座钢筋:上排,支座宽+相临两跨较长的净跨长/3 下排,支座宽+相临两跨较长的净跨长/4 3、跨中钢筋:净跨长-净跨长/3-相临两跨较长的净跨长/3+2*搭接长度 所以第二种说法正确。
2008-07-10 12:58:14
-
我认为,肯定是第一跨的钢筋标注错误. *****从设计角度分析,第一跨和最后一跨的配筋率应该比中间跨相对要大,5B20=1570mm2大于4B22=1519.8mm2,对了。 但是,应该在第一跨的左右支座标注为:4B22+1B18=1774.14mm2大于5B20=1570mm2,就对了。 *****建议打个电话问问设计院,准当!!!
2008-07-13 07:44:29
-
如果从你描述来看,应该是支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋仍为4B22。但是你的跨度那么长,估计是设计标错了
2008-07-17 11:07:37
-
我认为图纸有误!原位标注要标出所有的钢筋不管事通筋还是不通的!
2008-07-11 15:16:42
-
仅支座钢筋为5B20 4/1,跨中钢筋为4B22
2008-07-10 16:27:12
-
标注有误,应让设计人员交底,解释清楚。
2008-07-10 16:57:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看