• 断接卡子用在明敷的引下线还是暗敷的引下线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    “断接卡子”是用来检测引下线(明、暗)的接地电阻是否达到设计要求(4Ω),如果摇测结果达不到设计要求,就要在备用接地点处,补打若干组接地极,边补打接地极边摇测,直到接地电阻符合设计要求,结束补打接地极的工作。

    首次提交 2020-05-11 05:05:43  最近修改2020-05-11 05:07:28 (修改过1次)

  • GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。 (2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

    断接卡子起的作用是可将 避雷引上线与 接地体断开,以便有利于测量 接地体的 接地电阻值,直接连接的后果是要想测量接地体的接地电阻值,需在避雷引上线顶端进行测量(楼顶),测得数值还需减去避雷引上线的直流电阻值(这对于建筑物或构筑物在1-2m时还勉强可以测量),在测量一般楼房或高层建筑时这是无法办到的。

    也就是明敷设还是暗敷设都可以用到这个,因为主要起的作用就是为了测量接地电阻阻值,

    2020-05-10 22:38:02 

  • 断接卡子用在明敷的引下线还是暗敷的引下线?


    答:明敷设和暗敷设都要用到断接卡子,看下图的子目对照表

    答疑解惑

    首次提交 2020-05-11 08:40:35  最近修改2020-05-11 08:42:17 (修改过1次)