吴雄杰 2020-05-12 10:00:07 | 湖北省 土建 | 561查看 1回答
剪力墙水平钢筋在L型暗柱中的锚固问题
依据16G剪力墙的水平钢筋在L型暗柱(含一字型)内的锚固,应为伸到暗柱的端部,弯折10d,在GTJ2018中计算的是跟图集一致的,但是在最新版的钢筋抽样软件内计算的却是一根水平钢筋的一端钢筋伸至端部弯钩15d,而另一段仅仅伸到暗柱的端部没有弯钩,详见图一,我看了一下其计算设置中均为伸至端部弯折10d?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就按软件默认计算,软件是按图集规则计算的。
2020-05-12 10:02:49
-
当暗梁设置在剪力墙中时候, 剪力墙的水平筋 和 暗梁的侧面钢筋 会重复设置?还是以暗梁为主,扣除暗梁高度区域内的剪力墙水平筋?
-
请问,按照16G图集要求,我认为图中转角端头的暗柱,转弯之后的那一截剪力墙没有剪力墙的水平钢筋了吧,只有暗柱的钢筋了。对么?A段只有暗柱钢筋吧
-
如图所示:不管我是否有没有设置剪力墙暗柱的箍筋和拉筋,剪力墙的水平筋都会直接升入到暗柱内侧,这样是否重叠计算了?还有一个问题:暗柱采用隔一拉一布置水平筋,软件怎么处理比较好?
-
如图所示,这是首层剪力墙暗柱的钢筋三维,纵向角筋在该层柱顶弯折一个12d,并未在上层柱中锚固一个lle,想咨询一下这种问题如何解决,我看了计算设置和节点设置,没有找到解决办法。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看