188 2020-05-12 10:02:42 | 湖北省 安装 | 295查看 1回答
1.专用配电室
请问第二张图对应的是第一张图里的01-05号柜子吗,这些柜子是不是都是变配电房的高低压柜
建筑中总配电箱、动力箱进线都是从专用配电柜中进线,而图中系统图中各柜子是消防泵等控制柜的进线,是不是与此无关
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不是的。第一张图的01-05是高压柜,第二张图隐约可见下面写的是消防水泵房的配电系统图。
2、具体配线情况,要看详细的系统图才清楚,就这样笼统说是说不清楚的
2020-05-12 10:08:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看