gld 2008-07-10 23:14:39 | 内蒙古自治区 其他专业 | 502查看 13回答
实际图纸和施工中,这个问题(架立筋)很常见,没有支座筋的地方,架立筋通长过E
比如通长2根筋,4肢箍,你减了1/3的地方,没有架立筋,没有支座筋,你中间那两肢箍用什么架
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中间的箍筋可以用手加入梁中~~
2008-07-10 23:18:17
-
在跨中钢筋中修改,没有架立筋应问一下设计院
2008-07-11 08:44:22
-
如果是四支箍那肯定会有架立筋的,没有说肯定是设计疏忽了
2008-07-11 09:10:37
-
实际图纸和施工中,这个问题(架立筋)很常见,没有支座筋的地方,架立筋通长过 回答:如果你的工地是那样做的,你也可以在软件中计算,比如你的通长钢筋为2根16的三级钢筋,架立钢筋为2根12的三级钢筋,你直接在跨中钢筋输入 2C16+2C12.软件就把2C12的拉通计算了。如图
2008-07-10 23:20:47
-
我刚做过一个工程,修改原位跨中筋,钢筋会通过支座。
2008-07-10 23:32:49
-
架立筋在支座处,与支座负筋搭接为150,当没有支座负筋时,架立筋为上部非贯筋进行计算,按伸入支座内1/3进行计算的,你看一计算规则。
2008-07-10 23:35:57
-
按构造放架立筋
2008-07-11 00:12:36
-
如 果 为 四 肢 箍 ,应 按 构 造 要 求 设 置 架 立 筋 ,无 论 是 预 算 或 施 工 都 应 有 的 .
2008-07-11 00:52:38
-
架立筋在支座处,与支座负筋搭接为150,当没有支座负筋时,架立筋为上部非贯筋进行计算,按伸入支座内1/3进行计算的,你看一计算规则
2008-07-11 05:54:37
-
架立筋在支座处,与支座负筋搭接为150,当没有支座负筋时,架立筋为上部非贯筋进行计算,按伸入支座内1/3进行计算的,你看一计算规则。 我支持这个说法
2008-07-11 06:49:15
-
象您说的这种情况,直接在跨中输入集中标注的上部钢筋再加(架立筋)例如:上部钢筋是2B16,架立筋(也叫构造钢筋)为2B12,就输成2B16+(2B12)即可
2008-07-11 07:03:53
-
这样的情况, 图纸是应有架立钢筋的, 如果没有, 是图纸设计的问题, 问一下设计人员。
2008-07-11 07:56:52
-
架立筋是通常设置的
2008-07-11 08:16:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看