• 钢筋软件中工程设置中有结构类型,底框上混属啥类型?

    钢筋软件中工程设置中有结构类型,底框上混属啥类型?图纸仅说明底框一级抗震,上部砖混的抗震级别如何确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以选择“砖混结构”或“全现浇结构”都可以,该项的选择不影响后面的计算结果,你可以放心。一般按图纸选择就可以。 上部砖混的抗震级别需要设计部门给出。如果没有给出可以按三级抗震来计算。 另外也可以根据设防烈度查抗震设计的规范来确定。一级抗震是在抗震规范中是要求最高的。砖混结构一般不会要求为一级抗震的,因为砌休材料本身的抗压强度是比较低的。 建议你还是向设计部门咨询,最好在图纸会审中体现,免得对结算时甲乙双方起争执。

    2008-07-11 09:41:24 

  • 没有分别说明的,按底层处理.

    2008-07-11 09:34:30 

  • 如果实在没有你咨询一下设计院的有关设计人员

    2008-07-11 09:35:41 

  • 一般的理解是底框上混是指底层为钢筋混凝土结构(一般为网点或车库)、上层为砖混结构(普通住宅),图纸说明底框为一级抗震,我理解上部的砖混的抗震级别同样为一级抗震。

    2008-07-11 09:39:54 

  • 钢筋软件中工程设置中有结构类型,底框上混属啥类型?图纸仅说明底框一级抗震,上部砖混的抗震级别如何确定? 答:属内框架结构。 如果上面没有抗震等级,按与底框相同处理。

    2008-07-11 09:42:13 

  • 必须分别设置,因为抗震等级与混凝土强度等级影响受力钢筋的锚固及搭接长度。在楼层管理的分别设置。 上部砖混结构抗震等级是几级要问设计院。

    2008-07-11 11:27:42 

  • 一个楼只存在一种抗震等级的,也可以联系一下设计人员确定一下,可以在结构类型处输入“其它”

    2008-07-11 09:59:20 

  • 这种情况,在工程设置内的抗震等级内按上砖混结构的设置(少数服从多数原则),而底框的你在楼层定义的下面的各个构件内分别设置就可以了。

    2008-07-11 10:24:22 

  • 没有说明的,统一按底层框架一级抗震考虑,

    2008-07-11 22:20:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map