镭〆Xoo 2008-07-11 10:43:52 | 重庆市 其他专业 | 1575查看 6回答
梁侧面构造纵筋的拉筋规格是如何配置的3
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当设计有说明按设计,当设计无说明时:当梁宽不大于(并包含)350mm时,接筋直径为6mm,梁宽大于350mm时,拉筋直径为8mm。 拉筋间距为“梁非加密区箍筋间距”的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排竖向错开设置。
2008-07-11 12:54:08
-
具体设置可参阅平法图集03G101-1第64页,如果设计图上对拉筋间距无具体规定,则软件默认为最大箍筋间距的2倍;如果图上对拉筋间距有具体要求,则可在下图示位置更改:
2008-07-11 11:11:00
-
梁侧面构造纵筋的拉筋规格是根据图纸输入钢筋直径,一般是该梁的箍筋的最大间距的2倍进行布置
2008-07-11 11:48:07
-
软件默认是A6间距箍筋间距的2倍,图纸有要求是按要求在属性中改。。。
2008-07-11 10:48:47
-
拉筋规格是如何配置的 它的间距软件根据平法图集默认为箍筋间距的2倍,也可以根据图纸自行输入。
2008-07-11 10:48:52
-
在其他箍筋里点击... 新建,选择箍筋,按图纸输入扣过保护层的尺寸.
2008-07-11 10:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看